in de pauze eens de NEN 1010-5 ter hand genomen om te kijken wat die zeggen over de hoogst toelaatbare stromen in leidingen.
Ik ga voor het gemak uit van 1 aderige kabels die tegen een houten wand zijn gemonteerd, dit benadert volgens mij redelijk wat we willen.
Code: Select all
----------------------
Tabel 52-B1 --> Methode C --> 2 belaste aders(kolom3)
--> Zie tabel 52-C1 kol.6 (voor PVC isolatie)
--> Zie tabel 52-C2 kol.6 (voor XLPE/EPR isolatie)
----------------------
Tabel 52-C1 kol.6
Max. kern temp: 90ºC
Omg. temp. lucht: 30ºC
DOORSNEDE KOPER ALUMINIUM
(mm^2) stroom (A) stroom (A)
1,5 19,5 -
2,5 27 21
4 36 28
6 46 36
10 63 49
16 85 66
25 112 83
35 138 103
----------------------
Tabel 52-C2 kol.6
Max. kern temp: 90ºC
Omg. temp. lucht: 30ºC
DOORSNEDE KOPER ALUMINIUM
(mm^2) stroom (A) stroom (A)
1,5 24 -
2,5 33 26
4 45 35
6 58 45
10 80 62
16 107 84
25 138 101
35 171 126
-----------------------
Als de omgevingstemperatuur voor de lucht veranderd of je plakt meer kabels strak tegen elkaar dan geldt er het volgende:
--> Zie tabel 52-D1 kol.6 (voor lucht)
--> Zie tabel 52-E1 kol.6 (voor verzameling leidingen)
----------------------
Tabel 52-D1
Omg. temp. PVC XLPE/EPR
(ºC) verm. factor verm. factor
10 1,22 1,15
15 1,17 1,12
20 1,12 1,08
25 1,06 1,04
30 1,00 1,00
35 0,94 0,96
40 0,87 0,91
45 0,79 0,87
50 0,71 0,82
55 0,61 0,76
60 0,50 0,71
65 - 0,65
70 - 0,58
75 - 0,50
80 - 0,41
85 - -
----------------------
Tabel 52-E1 item 1 (gebundeld: in lucht;op een oppervlak; verzonken; omsloten)
Aantal aders/
leidingen verm. factor
1 1,00
2 0,80
3 0,70
4 0,65
5 0,60
6 0,57
7 0,54
8 0,52
9 0,50
12 0,45
16 0,41
20 0,38
-------------------------------
[EDIT]